냉장고 고내온도 구하는 문제

15년 1회 3번 문제 중에 증발기 냉각열량 구하는 부분에서 델타t를 산술평균이나 대수평균으로 안쓰는 이유가 있을까요 증발온도가 주어져서 헷갈립니다!
0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 공조냉동 강사 임재기입니다.

    답변드립니다.

    증발온도가 변한다든지  고내온도가 변한다면  산술평균 또는 대수평균을 구할 수 있지만

    증발온도와 고내온도가 변하지 않으면 평균온도를 구할 수 없는 것입니다.

    따라서 두 온도의 차이로 구하는 것입니다.

    감사합니다.

    임재기

    0