2023실기교재 606쪽 문제3번
해당 문제를 풀 때 주어진 공기 비열과 수증기 비열 단위가 섭씨온도가 아니라 절대온도 K으로 되어 있는데, 마지막(3) 습공기 엔탈피 계산시에 단위환산이 맞지 않은데 왜 그런지 궁금합니다
섭씨온도와 절대온도의 눈금 차이는 같아서 온도차의 경우에는 같게 쓸 수 있지만, 해당 계산식은 온도차로 계산하는 것이 아닌거 같아서요
이상기체방정식에서 온도계산할 때도 무조건 절대온도로 바꿔서 계산하던데 이런 류처럼 약간 헷갈려서요
요약하면 (3)계산시 왜 절대온도로 환산하여 1.01×(21.5+273)+7.26×0.001×(2501+1.85×(21.5+273))으로 계산하지 않는지 궁금합니다
감사합니다
0
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 공조냉동 강사 임재기입니다.
답변드립니다.
이론 공부할 때 설명드린 내용입니다.
공기의 엔탈피는 0℃의 엔탈피 값을 0으로 기준합니다.
따라서 21.5℃의 엔탈피는 Cp x 21.5℃ - Cp x 0℃ = Cp x 21.5℃ 가 되는 것입니다.
절대온도로 표현하면 Cp x (21.5 + 273) - Cp x (0+273) = Cp x 21.5℃ 가 되는 것입니다.
감사합니다.
임재기