2023실기교재 606쪽 문제3번

해당 문제를 풀 때 주어진 공기 비열과 수증기 비열 단위가 섭씨온도가 아니라 절대온도 K으로 되어 있는데, 마지막(3) 습공기 엔탈피 계산시에 단위환산이 맞지 않은데 왜 그런지 궁금합니다 섭씨온도와 절대온도의 눈금 차이는 같아서 온도차의 경우에는 같게 쓸 수 있지만, 해당 계산식은 온도차로 계산하는 것이 아닌거 같아서요 이상기체방정식에서 온도계산할 때도 무조건 절대온도로 바꿔서 계산하던데 이런 류처럼 약간 헷갈려서요 요약하면 (3)계산시 왜 절대온도로 환산하여 1.01×(21.5+273)+7.26×0.001×(2501+1.85×(21.5+273))으로 계산하지 않는지 궁금합니다 감사합니다
0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 공조냉동 강사 임재기입니다.

    답변드립니다.

    이론 공부할 때 설명드린 내용입니다.

    공기의 엔탈피는 0℃의 엔탈피 값을  0으로 기준합니다.

    따라서  21.5℃의 엔탈피는   Cp x 21.5℃ - Cp x 0℃  = Cp x 21.5℃ 가 되는 것입니다.

    절대온도로 표현하면  Cp x (21.5 + 273) - Cp x (0+273) = Cp x 21.5℃ 가 되는 것입니다.

    감사합니다.

    임재기