(5) 공기 냉각기의 냉각열량 구하는 문제에서 q_cc 구할때 온도변화량 값을 사용안하고 엔탈피 값으로 사용하는지 궁금합니다. 온도로 할때와 엔탈피랑 할 때와 값이 50000kj/h 차이가 나는 것 같습니다 원래 같아야 하는게 아닌가요?
0
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 공조냉동 강사 임재기입니다.
답변드립니다.
공기조화 이론부분 공조장치의 상태변화(105~110p) 공부할 때 배운내용입니다.
냉각코일 통과하는 공기가 온도와 습도의 변화가 있을 때는 전열량이 변한 것이므로 qcc는 엔탈피차로 구해야 합니다.
만약 온도차로 구하면 qcc 중에서 현열량만 계산한 것이되어 잠열량만큼 작아지는 것입니다.