답변함
2021년 1회차 문제
2021년 1회차
982p 문제3 에서 온수 순환펌프의 양정 구하는 방법이 궁금합니다. (L+L')R의 식은 아는데 계산식이 잘 이해가 되질 않네요. 조건에 기기 밸브 열손실량은 사용하지 않고, 등가저항이 직관의 50%라 500+500*0.5로 500*1.5란 값이 나와서 배관의 마찰손실이 20mm니까 20*10^-3을 곱한게 맞을까요?
986p 물의 밀도를 왜 전부다 1.0 kg/L로 처리하셨는지 궁금합니다. 틀린건 아니지만
보통 kg/m^3 단위로 물의 밀도는 1000인데, 공조냉동에선 1.0kg/L로 표시할 때가 많은건가요?
0
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 공조냉동 강사 임재기입니다.
답변드립니다.
1. 조건의 6.등가저항은 마찰손실(압력손실)이고 조건의7의 열손실량은 서로 완전히 다른 것입니다.
따라서 등가저항은 직관의 50%이라 500+500*0.5로 500*1.5란 값이 나와서 배관의 마찰손실이 20mm니까 20*10^-3을 곱한 것이 맞습니다.
2. 물의 밀도는 1.0 kg/L로 적용해도 되고 1000kg/m³으로 적용해도 됩니다.
계산에 편리한 것을 사용하시면 됩니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.