답변함

공조냉동기계기사 실기 21년도 3회 10번 질문드립니다.

안녕하십니까 강사님 

공조냉동기계기사 실기 21년도 3회 10번 중 (1)번 질문드립니다.

브라인 평균온도를 구하는 풀이 중

브라인 유량 G 가 300L/min로 주어 졌다고 판단 되는데

L/min -> m3/s 로 환산해 주면서 밀도를 곱해주는 이유가 무엇인가요 ?

답변 부탁드립니다. 감사합니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 공조냉동 강사 임재기입니다.

    답변드립니다.

    공식에 사용되는 Gb는 브라인의 질량입니다. 

    따라서 체적을 질량으로 바꾸기위해 밀도를 곱해준 것입니다.

    감사합니다.

    임재기 