답변함 22년 공조실기 19년 2회 12번의 (1) 과 20년 1회6번 taiko1004 2023년 04월 16일 07:18 공유 22년 공조실기 19년 2회 12번의 (1) 과 20년 1회 6번에서 저단측은 공식은 같은데 고단측 풀이에서 공식이 다른 이유가 잘 이해가 안되어서 질문드립니다 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2023년 04월 17일 07:08 (편집된 시간 2023년 04월 17일 07:11) 교수님 안녕하십니까? 이패스코리아 공조냉동 강사 임재기입니다. 답변드립니다. 냉매량 공식은 중간냉각기에서 열평형식을 세워서 나오는 식입니다. 이 때 저단측에서 중간냉각기로 들어가는 엔탈피값을 단열압축된 값(예를 들어 h2)을 적용하느냐 실제 압축된 값(h2')를 적용하느냐에 따라 달라지는 것입니다. 질문하신 두 문제중 위 문제에서는 압축효율이 주어졌기 때문에 압축효율을 적용한 실제압축된 h2' 값을 적용한 것이고, 뒤의 문제는 압축효율이 주어지지 않아 h3'를 구할 수 없어 h3를 적용할 수밖에 없는 것입니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 공조냉동 강사 임재기입니다.
답변드립니다.
냉매량 공식은 중간냉각기에서 열평형식을 세워서 나오는 식입니다.
이 때 저단측에서 중간냉각기로 들어가는 엔탈피값을 단열압축된 값(예를 들어 h2)을 적용하느냐
실제 압축된 값(h2')를 적용하느냐에 따라 달라지는 것입니다.
질문하신 두 문제중 위 문제에서는 압축효율이 주어졌기 때문에 압축효율을 적용한 실제압축된 h2' 값을 적용한 것이고,
뒤의 문제는 압축효율이 주어지지 않아 h3'를 구할 수 없어 h3를 적용할 수밖에 없는 것입니다.
감사합니다.
임재기