답변함
18년2회14번질문
강사님 다름이아니라2회 14번 (2)번에 관지름을 구핳때 R을 구할때 총압력강하를 감마*H이인건 알겠습니다 그런데 여기서 H는 문제 조건에 펌프양정이 2m라서 그런건 알겠습니다 그럼 그2m가 전양정 값인건가요?? 18년2회12번과 해깔립니다12번의 소문제 (2)인 펌프양정 이라는건 전양정이고 실양정+배관손실수구+기기저항+속도수두인데 이걸 계산한값이 전양정이지 않습니까 그럼 14번에 조건인 펌프양정2m란건 전양정이라고 생각하면되나여?
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 공조냉동 강사 임재기입니다.
답변드립니다.
이 문제에서 순환펌프 양정 2m는 전양정입니다.
폐회로에서 순환펌프 양정(전양정)은 마찰손실수두로만 이루어 지기 때문입니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.