답변함

13년 10월 6번

해당 문제에서 2) 과정을 통해 냉각코일 출구엔탈피를 구할 필요가 있나요?? 어차피 3)과정을 하고나면 알 수있는거 아닌가요??

3)과정을 통해 냉각코일 출구온도를 구한다면 혼합공기 점에서 바로 냉각코일 출구온도인 14,02도씨 온도 향해서 바로 직선그으면 선도를 읽어서 2)과정 없이 냉각코일 출구엔탈피를 알 수있을 것 같아 질문드립니다.

 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 공조냉동 강사 임재기입니다.

    답변드립니다.

    ②점을 먼저 알고 있다면 질문하신 것이 맞습니다.

    그런데 ②점은 ⑤점을 알아야 알수 있기 때문에 h5를 구해야 하는 것입니다.

    감사합니다.

    임재기

    0