답변함 21년 1회 10번 질문드립니다 gold156 업데이트 시간 2023년 04월 18일 00:59 공유 문제 5번에 외기 현열부하에서 Q에 풍량을 구하는 (30x15x10) 에서 층고3m가 계산에 포함되지 않은지 궁금합니다 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2023년 04월 18일 07:14 교수님 안녕하십니까? 이패스코리아 공조냉동 강사 임재기입니다. 답변드립니다. 조건에 보시면 외기 도입 환기량 : 10m³/m² h로 주어졌습니다. 이 의미는 바닥면적 1m² 당 1시간에 10m³의 외기가 도입된다는 의미 입니다. 따라서 천장고 3m는 곱할 필요가 없는 것입니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 공조냉동 강사 임재기입니다.
답변드립니다.
조건에 보시면 외기 도입 환기량 : 10m³/m² h로 주어졌습니다.
이 의미는 바닥면적 1m² 당 1시간에 10m³의 외기가 도입된다는 의미 입니다.
따라서 천장고 3m는 곱할 필요가 없는 것입니다.
감사합니다.
임재기