답변함

21년 1회 10번 질문드립니다

문제 5번에 외기 현열부하에서 Q에 풍량을 구하는 (30x15x10) 에서 층고3m가 계산에 포함되지 않은지 궁금합니다

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 공조냉동 강사 임재기입니다.

    답변드립니다.

    조건에 보시면 외기 도입 환기량 : 10m³/m² h로 주어졌습니다.

    이 의미는  바닥면적 1m² 당 1시간에   10m³의 외기가 도입된다는 의미 입니다.

    따라서 천장고 3m는 곱할 필요가 없는 것입니다.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기