답변함
공조냉동기계기사 실기 15년도 2회 3번과 7번 관련 질문드립니다.
안녕하세요. 강사님.
공조냉동기계기사 실기 15년도 2회 3번과 7번 관련 질문드립니다.
3번 문제에서 직관 길이(l)를 구하는 풀이에는 환수관 길이를 따로 더하지 않았는데
7번 문제에서는 직관 길이(l)에 환수관 30m를 더합니다.
3번 문제는 보일러 ~ 가장 먼 방열기 까지 이기에 환수관 길이를 더하지 않은 것 이고
7번 문제는 보일러 ~ 순환펌프를 기준으로 하여 환수관 길이를 더해주는 것 인가요?
0
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 공조냉동 강사 임재기입니다.
답변드립니다.
3번 문제는 증기배관에 관한 문제입니다.
보일러에서 방열기까지는 증기관이고, 방열기에서 진공펌프 까지는 응축수 관입니다.
따라서 증기관에서 증기를 보내는 압력손실을 구하는 것이므로 보일러에서 방열기까지의 증기관 거리로 계산하는 것입니다.
7번 문제는 온수배관에 관한 문제입니다.
보일러에서 방열기를 거쳐 다시 보일러로 돌아오는 모든 배관이 온수배관입니다.
따라서 모든 배관에 대한 마찰손실을 계산해야 하는 것입니다.
감사합니다.
임재기