답변함
실기 17년 2회 3번
(2) 실내풍량 구할 때,
1) 모든 문제에서 실내풍량 구할 때, 항상 실내부하와 송풍기부하를 합해서 구해야 하나요? 아니면 이 문제의 특성상 송풍기 부하를 더해 주어야 하는 건가요?
2) 비체적을 적용할 때, 문제에서 단위를 [m^3/kg(DA)]라 하여 건조공기 질량 당 체적임을 강조했는데, 이에 대한 고려는 필요없나요?(예를 들면 건조공기 질량을 습공기 질량으로 변환한다든지)
(5) 외기부하 구할 때,
2가지 방식 모두 엔탈피 적용 범위가 이해가 안됩니다.
q=G * delta h인것은 아는데,
첫번째 방식은 전체풍량을 대상으로 delta h가 혼합공기 엔탈피에서 실내공기엔탈피를 뺀값이고,
두번째 방식은 외기풍량을 대상으로 delta h가 외부공기 엔탈피에서 실내공기엔탈피를 뺀값인 이유를 모르겠습니다.
제생각으로는 외부풍량을 대상으로 (외부공기 엔탈피 - 혼합공기 엔탈피)를 곱하는게 외기부하일 것 같아서요.
0
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 공조냉동 강사 임재기입니다.
답변드립니다.
1. 이 문제의 특성상 송풍기 부하를 더해 주어야 하는 것이 맞습니다.
2. 문제에서 [m^3/kg(DA)]라 하여 건조공기 질량 당 체적임을 강조한 것은 맞습니다.
그러나 건조공기 질량을 습공기 질량으로 변환한다든지의 고려는 하지 않아도 됩니다.
3. 교재 풀이의 외기부하 구하는 공식은 맞는 것입니다.
전체 풍량을 대상으로 하는 외기부하의 공식은 교재 이론부분 105p~108p를 보시면 됩니다.
여기서 실내부하와 외기부하는 반대입니다.(강의에서 여러번 설명드린 내용입니다.)
외기풍량 기준은 외기풍량을 외기의 상태에서 실내의 상태로 만드는데 필요한 에너지가 외기부하 인 것입니다. (이 내용도 강의에서 여러번 설명드린 내용입니다.)
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.