20년 2회 9번

조명부하 구할때 3시간사용이니 3/24를 점등률로 곱해주어야하는것 아닌가요? 19년 3회 13번 참고에 적혀있는데로 창고나 일반건물의 부하 계산시에는 사용시간을 고려하지 않는다를 적용해야하는 건가요?
0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 공조냉동 강사 임재기입니다.

    답변드립니다.

    1. 질문에  19년 3회 13번 참고에 적혀있는데로 창고나 일반건물의 부하 계산시에는 사용시간을 고려하지 않는다를 적용해야하는 건가요?  라고 질문 주셨는데  사용시간을 고려하지 않는 것은 일반건물일 때만 임을 말씀드립니다.

    2. 만약 냉동기 용량(냉동부하)을 구하는 문제라면  질문하신대로  작업시간 동안에만 조명부하가 발생하므로 3/24를 적용하는 것이 맞습니다.

    그러나 이 문제에서 구하라고 한  조명부하는 단순히 조명이 켜 있는 동안 발생하는 열량을 구하라고 한 것입니다. 따라서 3/24를 적용하지 않은 것입니다.

    작업자에 의한 발열량도 같은 의미입니다.

    감사합니다.

    임재기