답변함

18년 1회 15번 질의

전체냉매순환량구할때 어차피 1점까지 A,B증발기모두가야 하므로 6*3.86*1000=G*(558.3-456)으로 구했더니 226.39g/s값이나왔는데 이건 틀린풀이인가요?
0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 공조냉동 강사 임재기입니다.

    답변드립니다.

    만약 Ga와 Gb의 질량이 같다면 질문하신대로 풀어도 됩니다.

    그러나 Ga와 Gb의 질량이 같지 않기 때문에 질문하신 것처럼 풀면 안되는 것입니다.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기