답변함

18년도 1회차 13번 질문드립니다

안녕하세요 교수님 공부 중 궁금한 것이 있어서 질문드립니다.

18년도1회차 13번 문제인데요.

1. 흡수기 열량 구하는 문제에서 Gvh1’+(G-Gv)h8=흡수기 열량+Gh2라 하셨는데 왜 h6이 아닌 h8이 적용 된건지 이해가 안 갑니다. 흡수기로 들어온 농용액이(8점) 냉각수에 의해 냉각되어(6점) 냉매증기와 혼합되어 묽은용액이 되는 거 아닌가요?

 

2. 만약 제가 이해한게 맞다면 흡수기 열량은 농용액(G-Gv)곱하기 (h8-h6)으로도 구할 수 있지 않나요?

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 공조냉동 강사 임재기입니다.

    답변드립니다.

    문제의  흡수식냉동기 그림상에는 6점이 흡수기  입구 상부에 표시되어 있어서 혼동될 수도 있습니다.

    그러나 오른쪽 페이지 엔탈피-농도 선도를 보시면 8점으로 흡수기에 들어가서 6점까지 냉각된 것을 알 수 있습니다.

    즉, 흡수기로 들어가는 입구의 온도는 t8 이며 흡수기에 들어가서 냉각수에 의해 온도가 낮아진 상태가 t6인 것입니다.

    따라서 흡수기에서 열평형식을 세울 때 (G-Gv) h8을 적용해야 하는 것입니다.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기