안녕하십니까 교수님 해당 문제에 대해서 궁금한 점이 있어서 질문드립니다.

문제에서 신선 외기도입량이 1인당 20m3/h가 주어져서 사람수 300인을 곱하여 외기도입량을 6000m3/h를 구한 후 실내송풍량을 미지수 Q로 잡은 후 문제에서 주어진 코일입구 즉, 혼합공기의 온도 28.2도가 되도록

((Q-6000)*27+6000*32)/6000=28.2, 즉, 실내공기량과 온도, 외기공기량과 온도로 혼합온도로 구해보니 실내송풍량 Q가 25000m3/h가 나왔습니다. 그런데 q=Gcp델타t로 구한 질량유량이 20673.27kg/h 인데 풍량에 공기 밀도가 곱해진 것이 질량유량이라 두식을 비교해보면 20673.27/25000=0.8269308이 나와서 밀도값이 1.2의 역수 즉, 비체적 값이 나오는 거 같아서 조금 이상해서요 어떤 부분이 잘못된건지 알려주시면 감사하겠습니다!

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 공조냉동 강사 임재기입니다.

    답변드립니다.

    질문에 올리신  ((Q-6000)*27+6000*32)/6000=28.2  에서  분모에 들어갈 값은 전체 송풍량 Q 입니다.

    즉, ((Q-6000)*27+6000*32) / Q=28.2 로 계산해야 합니다.

    그러나  주어진 현열부하와 잠열부하 및 조건의 온도와 엔탈피 값으로 문제을 풀지 않고  질문하신 방법으로 풀면 오답이 됩니다.

    왜냐하면 300인을 수용할 수 있는 강당에서 주어진 조건이 300인을 수용할 때의 값인지 아닌지 알 수 없기 때문입니다.

    또한 출제자가  임의로 조건을 주었을 수도 있기 때문입니다.

    따라서 주어진  부하와 온도, 엔탈피 값으로 문제을 풀어야 합니다.

    감사합니다.

    임재기

     

     