답변함

19년 6월 10번문제 질문드립니다

유리창의 관류부하 구하는 문제는 상당온도차가 주어져도 실내외 온도를 곱하는것으로 알고있습니다 그래서 10번문제 해설도 관류부하에 실내외 온도차인 (32-26)을 곱해준것으로 아는데 19년 4월 11번 문제를 보면 해설에 '유리에대한 상당온도차가 주어졌음으로 상당온도차로 계산한다' 라고 나와있는데 19년 6월 문제에도 상당온도차가 주어졌지만 유리에 대한 상당온도차가 주어지지 않아서 실내외 온도차로 계산을 한것인가요?
0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 공조냉동 강사 임재기입니다.

    답변드립니다.

    강의에서 여러번 말씀드린 내용입니다.

    유리창의 관류부하 구하는 문제는 일반적으로 실내.외 온도차로 구하지만  상당온도차가 주어지면 상당외기온도차로 구합니다.

    19년6월 10번 문제에서 주어진 상당외기온도차는 유리창에 관한 것이 아니고  외벽(콘크리트 또는 벽돌 벽)에 관한 값입니다.  따라서 유리창에 대한 상당외기온도차가 주어진 것이 아니므로 실내.외 온도차로 구한 것입니다.

    감사합니다.

    임재기

     

    0