2023실기 교재 300쪽 6번문제(06년1회)

안녕하십니까 교수님 문제를 풀다가 궁금한점이 생겨 질문드립니다.

해당문제에서 가습량을 구하라고 하였는데, 앞선 문제들에서는 외기와 환기를 혼합하여 각종 코일을 지나고, 가습 등을 해준 최종 취출점과 실내점 사이의 절대습도에 공기의 송풍 질량유량을 곱해주어서 필요 가습량을 구하였는데, 이 문제는 극간풍량만을 이용하여 필요 가습량을 구하였습니다.

물론, 극간풍으로 인해 건조한 공기가 들어오면 그 만큼 실내에 수분을 보충해주어야 하는 것은 맞지만, 해당 문제에서 실내,취출 점등이 주어지지 않아서 단순히 극간풍량에 의한 가습량만을 구한 것인지 궁금합니다.

만약, 각 취출점들이 주어진 경우 실내와, 취출점사이의 절대습도차와 송풍 공기량을 이용해서 필요가습량을 구하는 것이 맞을까요?

감사합니다.

-1

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 공조냉동 강사 임재기입니다.

    답변드립니다.

    질문하신대로  취출 점이 주어지지 않아  극간풍량에 의한 가습량만을 구한 것이 맞습니다.

    만약, 각 취출점들이 주어진 경우라면 실내와  취출점사이의 절대습도차와 송풍 공기량을 이용해서 필요 가습량을 구하는 것이 맞습니다.

    감사합니다.