20년 2회 15

몰리에르선도에서 압축기 흡입에서 출구까지 선을 그을 때 어떻게 긋나요? 완전 직선도 아니고 애매하네요 잘못그으면 압축기출구 h값이 너무 차이가 나버립니다
0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 공조냉동 강사 임재기입니다.

    답변드립니다.

    강의에서 여러번 설명드린 내용입니다.

    압축과정은 단열과정입니다.  단열과정은 등 엔트로피 변화입니다.

    따라서 압축기 흡입에서 출구까지의 선은 등엔트로피 선을  따라 그으셔야 합니다.

    등엔트로피선이 약간 오른쪽으로 휘었기 때문에  약간 오른쪽으로 휘면서  엔트로피선을 따라 그리셔야 합니다.

    감사합니다.

    임재기