답변함

실기 19년도 2회차 11번 덕트마찰손실 비교

덕트구간 A~F와 A~H의 마찰손실을 비교하여 큰값을 기준으로 따라가는건 알겠습니다 혹시 실제 시험에서 서술할때 직관적으로 A~F구간이 배관길이가 더길고 마찰손실이 커보여서 A~H구간의 마찰손실을 따로안구하고 바로 적용하는것은 감점사항일까요?
0

댓글

댓글 2개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 공조냉동 강사 임재기입니다.

    답변드립니다.

    강의에서 말씀드린 내용입니다.

     A~F구간이 배관길이가 더길고 마찰손실이 크다고 확신하면  A~H구간의 마찰손실을 따로안구하고 바로 적용하는것이 맞습니다.

    교재에서는 어떤 것이 큰 것인지를 비교해야 한다는 것을 알려드리기 위해 비교한 것입니다.

    따라서 실제시험에서는  큰것 하나만 구하시면 되는 것입니다.  비교할 필요가 없는 것입니다.

    감사합니다.

    임재기

    1
  • 감사합니다!!

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기