답변함 필기 2015년 2회 문제 24번 jyknewlife 업데이트 시간 2023년 04월 26일 02:01 공유 안녕하세요 공식에서 냉매토출량에 60을 곱해준거는 분을 초로 바꿔주기 위해서 맞나요? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2023년 04월 26일 09:01 교수님 안녕하십니까? 답변드립니다. 냉매 토출량 단위가 m³/min 이어서 m³/h로 고치기 위해 60을 곱해준 것입니다. 3320의 단위가 kcal/h 이기 때문에 분모와 분자의 단위를 맞춰주기 위한 것입니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
답변드립니다.
냉매 토출량 단위가 m³/min 이어서 m³/h로 고치기 위해 60을 곱해준 것입니다.
3320의 단위가 kcal/h 이기 때문에 분모와 분자의 단위를 맞춰주기 위한 것입니다.
감사합니다.
임재기