답변함 06년도 2회 문제10번 입니다. vaioadsl 2023년 04월 27일 08:49 공유 송풍기 전압 구할때 곡관부 계산할때 원형 덕트 직경을 mm에서 m로 변경해야 하는 이유가 궁금합니다. 0 댓글 댓글 3개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2023년 04월 28일 06:03 교수님 안녕하십니까? 이패스코리아 공조냉동 강사 임재기입니다. 답변드립니다. 곡관부를 직관부의 상당길이로 환산한 후 직관의 마찰손실을 곱해 주어야 하는데 직관의 마찰손실 단위가 1Pa/m 입니다. 따라서 원형 덕트 직경을 mm에서 m로 변경해야 하는 것입니다. 감사합니다. 임재기 0 vaioadsl 2023년 04월 28일 06:23 (편집된 시간 2023년 04월 28일 08:26) 문제에서 마찰 손실을 1Pa로만 명시되어있는데 단위가 pa로 표기된 경우 1pa=1pa/m로 이해해도 될까요? 0 imjaeki 2023년 04월 28일 08:37 교수님 답변드립니다. 23년도 실기 교재 318p 문제 10번 조건 2에 보시면 직관의 마찰손실은 1Pa/m 로 되어있습니다. 확인 부탁드립니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 공조냉동 강사 임재기입니다.
답변드립니다.
곡관부를 직관부의 상당길이로 환산한 후 직관의 마찰손실을 곱해 주어야 하는데
직관의 마찰손실 단위가 1Pa/m 입니다.
따라서 원형 덕트 직경을 mm에서 m로 변경해야 하는 것입니다.
감사합니다.
임재기
문제에서 마찰 손실을 1Pa로만 명시되어있는데 단위가 pa로 표기된 경우 1pa=1pa/m로 이해해도 될까요?
답변드립니다.
23년도 실기 교재 318p 문제 10번
조건 2에 보시면 직관의 마찰손실은 1Pa/m 로 되어있습니다.
확인 부탁드립니다.
감사합니다.
임재기