답변함 22년 3회 3번 pash75 2023년 04월 29일 12:41 공유 공조냉동 실기 22년 3회 풀이입니다냉매순환량 = 실제배출량 / 비체적 = 이론배출량*체적효율 / 비체적으로 알고있는데 아래 풀이는 다르게 되어있네요확인부탁드립니다 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2023년 05월 02일 05:41 (편집된 시간 2023년 05월 02일 05:41) 교수님 안녕하십니까? 이패스코리아 공조냉동 강사 임재기입니다. 답변드립니다. 교재의 풀이에서 체적효율로 나누는 오류가 있었습니다. 오류에 대하여 사과드립니다. 질문하신대로 체적효율로 나누지 않아야 합니다. 23년 교재의 정오표를 게시판 자료실에 올려놓았습니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 공조냉동 강사 임재기입니다.
답변드립니다.
교재의 풀이에서 체적효율로 나누는 오류가 있었습니다.
오류에 대하여 사과드립니다.
질문하신대로 체적효율로 나누지 않아야 합니다.
23년 교재의 정오표를 게시판 자료실에 올려놓았습니다.
감사합니다.
임재기