답변함
공조냉동기계기사 필기 16년도 1회차 / 2회차 질문입니다.
1. 16년도 1회차 48번
문제의 보기에 공기의 정압비열 0.24 kcal/kg.도씨가 나와있어서
현열량 공식 GCp델타T로 풀면 답이 안나오는 이유가 궁금합니다. (계산결과 93312 Kcal/h)가 나옵니다
GC델타T = G델타H 둘다 같은 답이 나와야 하지 않나요? 또한 보기에 온도도 주어져있구요
2. 16년도 2회차 1번
문제에 펌프일을 무시하라는 말이 없는데
펌프일을 무시한 풀이과정이 나와있는데 그 이유가 궁금합니다. 5월 28일이 필기 시험인데 그냥 보기에 아무런 말이 없으면 펌프일을 기본으로 무시해서 풀면 될까요? 물론 답은 둘다 비슷하게 나옵니다
0
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 공조냉동 강사 임재기입니다.
답변드립니다.
1.실내부하는 현열부하+잠열부하로 이루어집니다.
질문하신 것처럼 현열량 공식으로 구하면 현열부하만 계산되는 것이므로 잠열부하 만큼 작은 값이 나오는 것입니다.
전열부하(현열부하 + 잠열부하)를 계산하려면 엔탈피 차로 구해야 합니다.
2.펌프일을 무시한 값과 무시하지 않은 값의 차이가 아주 미미하기 때문에 이해하고 외우기 편한식으로 계산하시면 됩니다.
펌프일 무시한 효율 = 0.3037
펌프일 무시하지 않은 효율 = 0.3031
감사합니다.
임재기