답변함

기사실기 2010년 1회 8번문제 질문 드립니다

(4)번 문제에서 외기부하 현열 및 잠열을 구할때 현열은 1.01뒤에,잠열은 2501뒤에 10에3승(×1000)은 왜 하는지 이해가 안됩니다
0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 공조냉동 강사 임재기입니다.

    답변드립니다.

    비열과 포화액증발잠열의 단위가 kJ로 되어있기 때문에  최종 답의 단위를 W로 구하기 위해서는 1000을 곱해주어야 하는 것입니다.

    즉, 1kJ/s = 1kW  인데   1kJ/s x 1000 = W 가 되는 것입니다.

    감사합니다.