답변함

[실기] 21년 1회 3번

실기 21년 1회 문제 3번 질문있습니다.

문제 3 (1) 온수 순환펌프 유량(L/s)을 구할 때

교수님께서는 배관 및 기기류의 열손실량을 구할 때

보기 7번의 조건 만을 적용하여 직관 배관의 열손실에 20%를 적용하여 계산하였습니다.

만약 6번조건을 먼저 이용하여 배관길이를 구하고 그 길이의 열손실을 적용하면 순환펌프 유량이 조금 더 적게 나옵니다.

즉. 계산한 방법은 아래와 같습니다.

(1) 직관 배관의 열손실

(500*0.35)*(60-5) = 9625W

(2) 기기류, 밸브 등의 열손실량

{(500 * 0.5 * 0.35) *(60-5)} *0.2 = 925.5W

(1)+(2) = 10587 W = 10.59kW

10.59kW = G*C*delta T

10.59kW=1*Q(L/s)*4.2*10K

Q = 0.252 = 0.25L/s

이렇게 계산하면 안되는 이유를 알고 싶습니다. 

 

1

댓글

댓글 2개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 공조냉동 강사 임재기입니다.

    조건 6의 의미는 기기류, 밸브, 배관부속류의  실제길이가 직관 길이의 50%라는 것이 아닙니다.

    전체 기기류, 밸브, 배관부속류에  온수가 흐를 때  마찰 저항 값이 전체직관길이 저항값의 50%에 해당한다는 의미인 것입니다.

    따라서 배관의 열손실량 계산에  적용하면 안되는 것입니다.

    감사합니다.

    임재기

    0
  • 친절하고 자세한 답변 감사합니다~^^

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기