답변함
[실기] 21년 1회 3번
실기 21년 1회 문제 3번 질문있습니다.
문제 3 (1) 온수 순환펌프 유량(L/s)을 구할 때
교수님께서는 배관 및 기기류의 열손실량을 구할 때
보기 7번의 조건 만을 적용하여 직관 배관의 열손실에 20%를 적용하여 계산하였습니다.
만약 6번조건을 먼저 이용하여 배관길이를 구하고 그 길이의 열손실을 적용하면 순환펌프 유량이 조금 더 적게 나옵니다.
즉. 계산한 방법은 아래와 같습니다.
(1) 직관 배관의 열손실
(500*0.35)*(60-5) = 9625W
(2) 기기류, 밸브 등의 열손실량
{(500 * 0.5 * 0.35) *(60-5)} *0.2 = 925.5W
(1)+(2) = 10587 W = 10.59kW
10.59kW = G*C*delta T
10.59kW=1*Q(L/s)*4.2*10K
Q = 0.252 = 0.25L/s
이렇게 계산하면 안되는 이유를 알고 싶습니다.
1
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 공조냉동 강사 임재기입니다.
조건 6의 의미는 기기류, 밸브, 배관부속류의 실제길이가 직관 길이의 50%라는 것이 아닙니다.
전체 기기류, 밸브, 배관부속류에 온수가 흐를 때 마찰 저항 값이 전체직관길이 저항값의 50%에 해당한다는 의미인 것입니다.
따라서 배관의 열손실량 계산에 적용하면 안되는 것입니다.
감사합니다.
임재기
친절하고 자세한 답변 감사합니다~^^