답변함 2020년 3회 5번 질문드립니다. gustn8208 2023년 05월 17일 12:12 공유 강사님이 저단측 냉매순환량 구하실때 냉동능력5RT를 이용하셨는데, 그럼 2단압축냉동장치에서의 냉동능력은 저단측 냉동능력이라고 봐도 무방할까요? 고단측 냉동능력은 따로있나요? 고단측냉동능력도 5RT인가요? 감사합니다 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2023년 05월 18일 01:01 (편집된 시간 2023년 05월 18일 01:03) 교수님 안녕하십니까? 이패스코리아 공조냉동 강사 임재기입니다. 냉동장치에서 냉동(저온)을 얻는 곳은 증발기 입니다. 2단압축 냉동장치에서도 냉동(저온)을 얻는 곳은 증발기 인데 증발기에 흐르는 냉매량이 저단측 냉매량이므로 냉동능력 = 저단측 냉매량 X (증발기 출구엔탈피 - 증발기 입구엔탈피) 로 구하는 것입니다. 고단측에는 별도의 증발기가 없으므로 고단측의 냉동능력은 없는 것입니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 공조냉동 강사 임재기입니다.
냉동장치에서 냉동(저온)을 얻는 곳은 증발기 입니다.
2단압축 냉동장치에서도 냉동(저온)을 얻는 곳은 증발기 인데 증발기에 흐르는 냉매량이 저단측 냉매량이므로
냉동능력 = 저단측 냉매량 X (증발기 출구엔탈피 - 증발기 입구엔탈피) 로 구하는 것입니다.
고단측에는 별도의 증발기가 없으므로 고단측의 냉동능력은 없는 것입니다.
감사합니다.
임재기