2020년 3회 5번 질문드립니다.

강사님이 저단측 냉매순환량 구하실때 냉동능력5RT를 이용하셨는데, 그럼 2단압축냉동장치에서의 냉동능력은 저단측 냉동능력이라고 봐도 무방할까요? 고단측 냉동능력은 따로있나요? 고단측냉동능력도 5RT인가요? 감사합니다
0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 공조냉동 강사 임재기입니다.

    냉동장치에서 냉동(저온)을 얻는 곳은 증발기 입니다.

    2단압축 냉동장치에서도  냉동(저온)을 얻는 곳은 증발기 인데  증발기에 흐르는 냉매량이 저단측 냉매량이므로 

    냉동능력 =  저단측 냉매량 X (증발기 출구엔탈피 - 증발기 입구엔탈피) 로 구하는 것입니다.

    고단측에는 별도의 증발기가 없으므로  고단측의 냉동능력은 없는 것입니다.

    감사합니다.

    임재기

     