답변함

실기 19년~21년도 질문드립니다.

1/ 21년 3회차 10번문제 (2)번
(2)번 책에 식에서는 1/2.79 로 나오는데
조건 6에서는 브라인측 열전달률 2.97kw/m2K값으로 나옵니다.
2.79값이 오타일까요?

2/ 21년 2회차 5번문제 (2)번
c-d구간 엘보 1개가 어디있는지 못찾겠습니다.

3/ 21년 1회차 7번문제 
밀도값 1.01아닌 임의로 1로 계산하여도 큰 문제가 없을까요?

4/ 21년 1회차 12번문제 (1)번
전열면적 A값 1.39m/s 로 나왔는데 m2가 맞고 m/s 는 오타일까요?

5/ 21년 1회차 14번문제 (2)번
내외면적비 1.16 34.8/30 이라고 하셨는데, 코일길이 식 구할때,
Ao를 왜 34.8이 아닌 15.37로 사용하는지 알고싶습니다.

6/ 20년 2회차 14번문제 
고단/저단 피스톤 토출량/압출량이 둘다 같은말이고, 같은 V(체적)을 말하는게 맞을까요?

7/ 19년 1회차 9번문제 (1)번
이 문제가 아니여도 어느 문제든 현열비는 무조건 실내만 구하면 되는걸까요?

8/ 19년 3회차 8번문제 (1)번 
가/태양 복사열(유리창)과 다/외벽,지붕이외의 전도열에서 
같은 유리창인데 두 유리창값의 차이가 궁금합니다.

 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 공조냉동 강사 임재기입니다.

    1.  21년 3회차 10번문제 (2)번
    2022년도 교재의 경우 조건 6. 브라인측 열전달률 2.97kw/m²K 값은 오타입니다.
    게시판 자료실에  2022년도 교재의 정오표를 올려놓았습니다. 참고 바랍니다.

    2.  21년 2회차 5번문제 (2)번 
    엘보 1개는 그림의 D부분의 엘보를 말하는 것입니다.

    3.  21년 1회차 7번문제 
    밀도값이 주어지는 것이 원칙입니다. 

    주어지지 않으면 1.0 또는 1.005 또는 1.01 값 중에서 임의로 계산할 수 밖에 없는 것입니다.

    만약 이와 같은 문제가 다시 출제된다면  산업인력관리공단 공조냉동 담당자에게 전화하셔서 말씀드리면  1.0 또는 1.005 또는 1.01 모두 정답처리 되는 것으로 알고 있습니다.

    4.  21년 1회차 12번문제 (1)번
    전열면적 A값 1.39m/s 에서 m/s 는 오타입니다.  m²이 맞습니다.(게시판 자료실에 올려놓은 22년교재 정오표를 참고하시면 감사하겠습니다.)

    5.  21년 1회차 14번문제 (2)번
    내외면적비 = 외표면적/내표면적 = 바깥지름/안지름 으로 표현할 수 있습니다.

    1.16 = 34.8/30 이라고 표현한 것은  내외면적비 = 바깥지름/안지름 으로 표현한 것입니다.  여기서 34.8값은 바깥지름 값입니다.
    Ao값은 문제에서  전열면적 15.37m²로 주어졌습니다.

    6. 20년 2회차 14번문제 
    피스톤 토출량과 피스톤 압출량은  같은 말 이며,  같은 V(체적)을 말하는 것이 맞습니다.

    7. 19년 1회차 9번문제 (1)번
    현열비의 종류는 총현열비, 유효현열비, 실현열비가 있습니다.

     공조에서 일반적으로 사용되는 현열비는 실현열비(=실현열량/실전열량)입니다.

    따라서 특별히 총현열비 또는 유효현열비라는 말이 없으면  실현열비를 구하면 됩니다.  

    8. 19년 3회차 8번문제 (1)번 
    유리창을 통과하는 열량에 대하여는 교재 이론편(23년교재 112p, 22년교재 62p)에 설명되어있습니다.

    유리창을 통과하는 열량은 일사에 의한 열량과  관류에 의한 열량 2가지가 있습니다.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기