답변함 보일러 용량 계산에서 4칙연산 부호 문의 space6 업데이트 시간 2023년 05월 22일 08:18 공유 안녕하세요?실기 기출 풀이를 보다 궁금한 점이 있어 문의 드립니다.보일러용량 = 방열기용량 + 배관열손실 + 예열부하 로 서로 더하기로 되어 있는데풀이에서는 x 로 되어 있는 이유가 궁금합니다. (제 생각엔 보일러용량 = 방열기용량 x 배관열손실 x 예열부하 로 되어야 맞는 것이 아닌가 싶습니다.) 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2023년 05월 22일 08:58 (편집된 시간 2023년 05월 22일 08:59) 교수님 안녕하십니까? 이패스 코리아 공조냉동 강사 임재기입니다. 방열기 용량 = 5x3 + 3x3 + 4x3 배관손실 = 방열기 용량의 20% = (5x3 + 3x3 + 4x3) x 0.2 예열부하 = (방열기 용량 + 배관손실)의 30% = {(5x3 + 3x3 + 4x3) + (5x3 + 3x3 + 4x3) x 0.2}x0.3 보일러용량 = 방열기용량 + 배관열손실 + 예열부하 = (5x3 + 3x3 + 4x3) + (5x3 + 3x3 + 4x3) x 0.2 + {(5x3 + 3x3 + 4x3) + (5x3 + 3x3 + 4x3) x 0.2}x0.3 = (5x3 + 3x3 + 4x3) x 1.2+ {(5x3 + 3x3 + 4x3) x 1.2}x0.3 = {(5x3 + 3x3 + 4x3) x 1.2} + {(5x3 + 3x3 + 4x3) x 1.2}x0.3 = (5x3 + 3x3 + 4x3) x 1.2 x 1.3 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스 코리아 공조냉동 강사 임재기입니다.
방열기 용량 = 5x3 + 3x3 + 4x3
배관손실 = 방열기 용량의 20% = (5x3 + 3x3 + 4x3) x 0.2
예열부하 = (방열기 용량 + 배관손실)의 30% = {(5x3 + 3x3 + 4x3) + (5x3 + 3x3 + 4x3) x 0.2}x0.3
보일러용량 = 방열기용량 + 배관열손실 + 예열부하
= (5x3 + 3x3 + 4x3) + (5x3 + 3x3 + 4x3) x 0.2 + {(5x3 + 3x3 + 4x3) + (5x3 + 3x3 + 4x3) x 0.2}x0.3
= (5x3 + 3x3 + 4x3) x 1.2+ {(5x3 + 3x3 + 4x3) x 1.2}x0.3
= {(5x3 + 3x3 + 4x3) x 1.2} + {(5x3 + 3x3 + 4x3) x 1.2}x0.3
= (5x3 + 3x3 + 4x3) x 1.2 x 1.3
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.