답변함

보일러 용량 계산에서 4칙연산 부호 문의



안녕하세요?

실기 기출 풀이를 보다 궁금한 점이 있어 문의 드립니다.

보일러용량 = 방열기용량 + 배관열손실 + 예열부하 로 서로 더하기로 되어 있는데
풀이에서는 x 로 되어 있는 이유가 궁금합니다.

(제 생각엔
보일러용량 = 방열기용량 x 배관열손실 x 예열부하 로 되어야 맞는 것이 아닌가 싶습니다.)



0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스 코리아 공조냉동 강사 임재기입니다.

    방열기 용량 = 5x3 + 3x3 + 4x3

    배관손실 = 방열기 용량의 20% = (5x3 + 3x3 + 4x3) x 0.2

    예열부하 = (방열기 용량 + 배관손실)의 30% =  {(5x3 + 3x3 + 4x3) + (5x3 + 3x3 + 4x3) x 0.2}x0.3

    보일러용량 = 방열기용량 + 배관열손실 + 예열부하

          = (5x3 + 3x3 + 4x3) +  (5x3 + 3x3 + 4x3) x 0.2 + {(5x3 + 3x3 + 4x3) + (5x3 + 3x3 + 4x3) x 0.2}x0.3

           = (5x3 + 3x3 + 4x3) x 1.2+ {(5x3 + 3x3 + 4x3) x 1.2}x0.3

           = {(5x3 + 3x3 + 4x3) x 1.2} + {(5x3 + 3x3 + 4x3) x 1.2}x0.3

           = (5x3 + 3x3 + 4x3) x 1.2 x 1.3

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?