냉각수 펌프 유량구하기
교수님 안녕하세요. 기사자격증을 취득 후 실무에서 일을 하는 도중에 이해가 가지 않는 것이 있어 질문을 올립니다.
저희 회사에서 냉각수 펌프 유량을 구하려고 할 때,
1. 냉동기 CAPA+소비동력을 하여 (x)kW=응축열량 값을 구합니다.
-> 그다음 (x)kW *860/3320을 하여 응축열량을 RT값으로 나타냅니다. 이때 CRT가 아닌 그냥 RT로 계산을 하여 냉각톤이 아닌 냉동톤으로 냉각탑을 선정을 하는데요, 이렇게 해도 상관없는 것인지 궁금합니다.
2. 여기서 나오는 RT를 상수?(단위가 없는 수?)라고 취급을 해도 괜찮은 것인지 궁금합니다. 그리고 냉각수 펌프 유량을 구할 시, RT값에 냉각탑 냉각수 순환수량인 0.78m^3/h(13LPM)을 곱하여 유량(m^3/h 또는 LPM)을 구하게 되는데 RT의 단위가 (Kcal/h)/(Kcal/h)=RT이니까 단위가 없는 수라고 보고 계산을 해도 괜찮은 것이 맞는지 궁금합니다.( RT*LPM이라는 사고방식에 갇혀서 헷갈리네요... 혹시 아니라면 어떤 개념인건지 살딱 집어주고 가시면 감사하겠습니다.
3. 만약 (Kcal/h)/(Kcal/h)로 나눠져서 단위가 없는 것을 뭐라고 하나요??
0
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 공조냉동 강사 임재기입니다.
1. 냉각탑을 냉동톤으로 선정하든 냉각톤으로 선정하든 냉각탑 제조사의 사양에 따라 결정하면 됩니다.
2. 냉동톤과 냉각톤의 단위는 필기교재 및 실기교재에 설명되어 있습니다.
냉동톤 1RT = 3.86kW = 3320kcal/h 열량 이며,
냉각톤 1CRT = 4.54kW =3900kcal/h 열량 입니다.
냉각수 순환펌프 유량 G = 응축기 응축열량 / (냉각수 비열 X 응축기 입출구 수온 차)로 구하면 됩니다.
여기서 배관에서 열손실이 없다면
응축기 응축열량 = 냉각탑 냉각열량이며 응축기 입출구 수온차 = 냉각탑 입출구 수온차 입니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.