실기 22년 3회 문제2번 소문항4번

교수님 안녕하세요 문제에서 엔탈피 단위는 안주어져있는데 답이 KW라서 KJ/kg이라고 엔탈피단위를 유추할수 있는건가요? 그리고 4번식 단위가 m3/s X kj/kg이 왜 kw가 되는지 잘모르겠습니다. 저번에 알려주신것같은데 까먹었습니다.

그리고 전열로 계산하는이유가 현열+잠열 다 되기때문에 계산한거맞죠?

냉각 감습이니까 온도변하고  감습하면 잠열이니 맞는건가요?

그리고 습공기선도에서 엔탈피값이 83.3

44.8  이렇게 소수점은 어떻게 알수있는지 궁금합니다. 눈으로보고 그냥 그 소수점을 알수있는지요..

현열비 습공기선도에 그릴때  실내공기온도에 상대습도50프로인 점에서 현열비를 삼각자대고 그리는데 마지막에 한번더 현열비 그리는게 해주실때는 상대습도40에 그리신거같은데 조금 햇갈립니다..

그리고 습공기선도도 그려보고 싶은데 양식 같은게 있을까요? 교수님 문제풀이 해주실때 혹시 습공기선도 양식 같은게 있을까요?

번거롭게 장문으로 질문드려 죄송합니다.

0

댓글

댓글 2개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스 코리아 공조냉동 강사 임재기입니다.

    1.엔탈피 단위는 공기선도에 kJ/kg으로 표시되어 있습니다. 

    2.풀이를 잘 보시면 4번식의 단위는  밀도 x 풍량 x 엔탈피  입니다.

    즉,    kg/m³ x m³/h x  kJ/kg

          = kg/h x  kJ/kg

          = kJ/h    여기서 h를 s로 고치기위해  3600으로 나눠주면

          = kJ/h ÷ 3600

          = kJ/s

          = kW

    3.전열로 계산하는이유가 현열+잠열 다 되기때문에 계산한 것이 맞습니다.

       냉각 감습이니까 온도변하고  감습하면 잠열이니 맞는 것입니다.

    4.습공기선도에서 엔탈피값  83.3,  44.8 이렇게 소수점으로 읽는 것은  눈대중으로 읽는 것입니다. 따라서 사람마다 약간의 오차는 생길수 밖에 없습니다.

    5.이 문제의 현열비는  실내공기온도에 상대습도50프로인 점에서 현열비를 삼각자대고 그리는 것이 맞습니다.

    6.습공기선도는 게시판 자료실 또는 강의자료실에 올려져 있습니다. 

    감사합니다.

    임재기

     