강사님 시험관련 질문은 아니지만 정압관련 궁금한게 있습니다

안녕하세요 강사님 덕분에 공조냉동기계기사 자격증을 취득하여 현재 설비쪽에서 일하고있습니다 업무를 하다보니 덕트 정압 관련해서 궁금한게 생겼는데 혼자 해결이 안될거같아서 이렇게 문의를 남깁니다 죄송합니다 1. 덕트를 예로 들었을때 흡입측 토출측 압력을 피토튜브로 측정을 하면 흡입측 음압 토출측 양압이 나올텐데 만약 덕트가 분기가 되는 경우 압력의 계산은 어떻게 되는걸까요? 토출측 분기 되기전 +200 이 걸렸을때 분기가 2곳으로 된다고하면 각각 +100이 걸리는지 아니면 덕트마다 +200이 똑같이 걸리는게 맞는건지 궁금합니다 압력값이 바뀐다고하면 분기된 덕트사이즈같은것들에 따라서 달라지게되는건지 아니면 다른 요소 영향을 받는건지도 궁금합니다 강의 관련 질문이 아니라서 죄송합니다
0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스 코리아 공조냉동 강상 임재기입니다.

    덕트에서 분기 되기전  압력이 +200이 걸렸을 때 2곳으로 분기되어도 각각의 압력은 +200입니다.

    압력의 단위는 1m²에 가해지는 힘이기 때문에  A,B로 분기될때  분기 되는 곳에서 A의 압력과 B의 압력은 같습니다.

    감사합니다.

    임재기

    0