2003년 1회 문제5번 문제 질문있습니다.

 h4 = 54.5kj/kg인데 공기선도에서 26도를 찾고 엔탈피 54.5를 읽는다라고 합니다. 엔탈피 54.5kj/kg을 공기선도에서 어떻게 찾아야 할지 잘 이해가 가지 않습니다. 절대습도도 어떻게 구해야하는지 잘 모르겠습니다.

0

댓글

댓글 3개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스 코리아 공조냉동 강사 임재기입니다.

    1. 먼저 공기선도상에  공기의 상태점을 그려야 합니다.

    ④점은  ①점과 ③점을 잇고 26℃점과 만나는 점입니다.

    이 ④점에서 엔탈피 선과 평행하게 선을 그어서  엔탈피 값을 읽으면 됩니다.

    2.  ①점과 ②점의 절대습도도 공기선도를 그린후  절대습도선과 평행선을 그어서 읽으면 됩니다.

    감사합니다.

    임재기

    0
  • 교수님. 혹시 이 문제의 상대습도 평형식으로 구해서 상대습도(계산값 51.67%)와 26°C가 만나는 점에서 그어도 h4값이 동일한 것일까요? 물론 교수님이 알려주신 것이 더 확실하고 수월한 방법이겠지만요!

    0
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    상대습도는 평형식으로 구할 수 없는 것입니다.

    따라서 상대습도를 평형식으로 구해서 26도와 만나는 점에서 h4를 읽으면 틀린 값이 됩니다.

    감사합니다.

    임재기

    1

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기