답변함

공조냉동기계기사 실기 이론 제3장 출제예상문제 문제 1번 내용중 문의

 

공조냉동기계기사 실기 이론 제3장 출제예상문제 문제 1번에서 벽체를 통한 부하를 구할때 남쪽외벽을 구할때

의 k 값이 1.0 인대 이건 무엇을 말하는건가요? 공기의 정압비열이 1.0으로나와 있긴한대 이건 아닌것 같아 질문드립니다.

 

북쪽 내벽에 부하 및 뭍, 바닥, 천장등 나머지를 구할때는 k 가 안들어 가는데 남쪽 외벽 및 유리창을 통한 부하를 구할때 k 를 곱해주는건 무엇때문인지 질문드립니다.

 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 공조냉동 강사 임재기입니다.

    강의에서 설명드린 내용입니다.

    난방부하는 방위에 따라서  열손실이 다르기 때문에 방위계수를 곱해주어야 합니다.

    이 내용은 교재 115p "난방부하" 에 설명되어 있습니다.

    방위계수는 외부벽에 대하여만 적용되며, 내벽(내벽의 유리창, 내벽의 문)에는 적용하지 않습니다.

    질문하신 1.0은 문제의 조건 4에 주어진 방위계수입니다.

    감사합니다.

    감사합니다.

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?