교수님 좋은 강의 감사드립니다. 강의를 듣는중 궁금증이 생겨 문의드립니다.
습공기 상태변화 중에서 수증기의 증발잠열 계산시 증발잠열 기준을 물의 0도씨로 하는 이유가 별도로 있는지요? 가습시 가습되는 물에 적용되는 압력(증발 압력)에 따라 증발잠열(온도)을 고려해야되는건 아닌지요?
단순 계산을 위해서 이상화 하여 0도씨로 보는건지요? 실무에서 어떻게 적용하는지 궁금하여 문의드립니다. 그럼 수고하세요.
답변 감사드립니다. 현재 필기강의만 학습중이라.. 습공기선도와 답변주신것을 보고 다시금 곱씹어 보고 하기와 같이 이해하게 되었습니다. 대기압 상태에서 물의 증발잠열은 0도씨 2501 ~ 100도씨 2257사이에서 적용해야 되는거 아닌가 싶었는데 0도씨 물의 증발잠열이 가장 크니 실무에서 사용하는 습공기 선도가 물의 증발잠열 0도시 기준으로 작성된것이라 이해했습니다.
댓글
안녕하십니까?
이패스 코리아 공조냉동 강사 임재기입니다.
강의에서 설명드린 내용입니다.
가습에 따른 잠열량 계산은 2023년 실기교재 99p 아래부분 ~ 100p 중간에 설명된 것을 보시면 됩니다.
공기중의 수분(=절대습도)이 가지고 있는 열량)은
0℃에서 증발한 증발열량 + 20℃(일반적으로 공조에서 사용하는 온도)까지 가열된 열량 입니다.
그런데 교재에서도 설명되어 있듯이 0℃에서 증발한 후 20℃까지 가열된 열량은 증발열량 보다 작기 때문에 무시합니다.
따라서 잠열량은 수분이 0℃에서 증발한 증발열량(증발잠열)으로 계산하는 것입니다.
감사합니다.
임재기
답변 감사드립니다. 현재 필기강의만 학습중이라.. 습공기선도와 답변주신것을 보고 다시금 곱씹어 보고 하기와 같이 이해하게 되었습니다. 대기압 상태에서 물의 증발잠열은 0도씨 2501 ~ 100도씨 2257사이에서 적용해야 되는거 아닌가 싶었는데 0도씨 물의 증발잠열이 가장 크니 실무에서 사용하는 습공기 선도가 물의 증발잠열 0도시 기준으로 작성된것이라 이해했습니다.
안녕하십니까?
가습에 따른 잠열량 계산은 2023년 필기교재 217p 중간에 설명된 것을 보시면 됩니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.