임재기의 공조냉동기계기사실기 교재 p86 문제17-(2)번 관련 질문입니다.

문제17의 (2)응축기, 흡수기 열량을 구하는 문제에서

p88쪽 풀이를 보면 냉매순환량 Gv를 구하는 과정에서 Qc를 계산할 때 3600을 곱해 주고 있는데

1. 그 이유가 무엇인지요?

2. 그래서, 냉매순환량의 단위가 kg/h가 되는데 냉매순환량의 단위를 왜 kg/h로 사용하는 것인지요? 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 공조냉동 강사 임재기입니다.

    1.1RT=3.86kW 이며, 1kW=1kJ/s 이기 때문에  s를 h로 변환하기 위해 3600을 곱한 것입니다.

    2. 문제에서 특별한 지시가 없어서 kg/h로 나타낸 것입니다.  최근에는 문제에서 어떤 단위로 나타내라고 지시되어 있는 경우가 많습니다. 따라서 문제의 지시를 따르면 됩니다.

    책에서 kg/h로 나타낸 것은 일반적으로 유량의 단위를 kg/h로 많이 쓰기도 하고,  kg/s로 나타내면 값이 너무 작기 때문입니다.

    감사합니다.