실기 2020년 1회 3번 문제

외벽은 상당외기온도차로 관류부하를 구하는데

유리창(서쪽) 관류부하를 구할 때에는 왜 실내외 온도차로 구하는지 궁금합니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스 코리아 공조냉동 강사 임재기입니다.

    강의에서 여러번 설명드린 내용입니다.

    유리창의 부하계산에 대하여는 23년 교재 112p에 설명되어 있습니다.

    상당외기온도차는 태양에 의해 벽체에 열이 축적되기 때문에  그 영향을 고려한 온도차 입니다.

    유리창의 경우도 열이 축적될 수 있지만  아주 미미하기 때문에  상당외기온도차를 적용하지 않고 실내외 온도차로 부하를 계산하는 것입니다.

    그러나 문제에서 유리창에 대한 상당외기온도차가 주어지면  상당외기온도차를 적용하여 부하를 구해야 합니다.

    문제에서 주어진 12시의 상당외기온도차는  외벽(외벽체)에 대한 값이며  외벽에 설치된 유리창에 대한 값은 아닙니다.   유리창에 대한 값이면  유리창의 상당외기온도차 라고 주어집니다.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기