21년 2회 5번 질문입니다.

송풍기 전압의 곡관부 마찰손실을 구할 때B-C구간에 엘보가 2개가 있어 0.33X2X20을 추가하여 (0.36X3X20+0.33X2X22+0.23X1X20)X0.1로 계산돼야 하지 않나요? B-C구간은 왜 빼서 계산하는지 알려주세요

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스 코리아 공조냉동 강사 임재기입니다.

    B부분과 C부분은  곡관부가 아니라 분기부 입니다.

    따라서 계산에 포함시키면 안됩니다.

    분기부에서도 저항이 발생하는데  분기부의 직통부(공기가 B-->C 로 가는 경우)에서 저항은 작기 때문에 무시하는 경우가 많습니다.  그리고  이 문제에서는  처음부터 저항값이 주어지지 않았기 때문에 분기부의 마찰손실은 계산할 수도 없는 것입니다. 

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기