실기 2021.07.10 문제5 kowj223 2023년 06월 09일 14:45 공유 전압을 구할 때 곡관부에 직관마찰손실 0.1을 곱해주는 이유가 뭘까요? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2023년 06월 12일 00:54 (편집된 시간 2023년 06월 12일 02:42) 교수님 안녕하십니까? 이패스 코리아 공조냉동 강사 임재기입니다. 문제에서 곡관부 1개소의 상당길이는 원형덕트 직경의 20배 라고 되어있습니다. 즉, 곡관부 1개소 저항 = 원형덕트 직경의 20배에 해당하는 길이의 저항 이라는 의미입니다. 따라서 곡관부에 상당하는 직관부의 길이로 변경해서 그 길이에 직관마찰손실 0.1을 곱해준 것입니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스 코리아 공조냉동 강사 임재기입니다.
문제에서 곡관부 1개소의 상당길이는 원형덕트 직경의 20배 라고 되어있습니다.
즉, 곡관부 1개소 저항 = 원형덕트 직경의 20배에 해당하는 길이의 저항 이라는 의미입니다.
따라서 곡관부에 상당하는 직관부의 길이로 변경해서 그 길이에 직관마찰손실 0.1을 곱해준 것입니다.
감사합니다.
임재기