실기 2021.07.10 문제5

전압을 구할 때 곡관부에 직관마찰손실 0.1을 곱해주는 이유가 뭘까요?

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스 코리아 공조냉동 강사 임재기입니다.

    문제에서 곡관부 1개소의 상당길이는 원형덕트 직경의 20배 라고 되어있습니다.

    즉, 곡관부 1개소 저항 = 원형덕트 직경의 20배에 해당하는 길이의 저항  이라는 의미입니다.

    따라서 곡관부에 상당하는 직관부의 길이로 변경해서  그 길이에  직관마찰손실 0.1을 곱해준 것입니다.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기