23년 1회 기사실기 합격하였습니다. 감사합니다.근데 궁금한거 한가지 있습니다

일반 가정용 에어컨에서 냉동유가 R410A 또는 R22와 혼합되어 흐르는데 실제로 어느정도의 냉동유가 들어가며 또한 냉매를 전부 방출하면 어느정도양의 냉매가 외부로 빠져나가는지 그리고 시스템 내부에 남아있는 냉동기유가 얼마나 잔존하는지 기사시험 합격하고도 궁금합니다.

또한 냉매가 다 빠져나간후 진공을 잡고 냉매 주입시 어느정도의 냉동기유를 보충해야 하는지도 궁금합니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스 코리아 공조냉동 강사 임재기입니다.

    합격을 진심으로 축하드립니다.

    응축기 배관 체적, 증발기 배관 체적, 수액기 체적, 각종 장치의 연결 배관 체적에 따라 장치에 들어가는 냉매 충전량은 달라집니다.

    또한 냉동기유는 냉동기를 가동하면서 압축기의 사이트 글라스 등으로 냉동기유의 적정유무를 확인하여 부족한 경우에 추가로 보충하면 됩니다. 

    감사합니다.

    임재기