2004년 4월 2번문제중 대수평균온도차 풀이과정 질문 있습니다.

출구수온구하는 식 tw2=tw1 + (Ga * dh / Gw * C) = 12+ 21,600*(84.4-51.2) / 20,000*4.2 과정중

 왜 밀도가 고려 안 됐는지 궁금합니다. 또 G 와 Q의 단위상 차이가 있는지 궁금합니다

답변 부탁 드리겠습니다. ( _ _ ). 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스 코리아 공조냉동 강사 임재기입니다.

    1. 출구온도 구하는 식에는 밀도가 필요없는 식이기 때문에 밀도가 적용되지 않은 것입니다.

    2. G 와 Q는 단위상 차이가 있습니다.

     G : 질량유량 [ kg/h]

     Q : 체적유량 [ m³/h]

    질량 = 밀도 X 체적  입니다.

    G = ρ X Q  입니다.