실기 2020.05.24 문제3 kowj223 2023년 06월 12일 06:34 공유 유리창 온도차는 12시의 상당 외기온도차를 안써주는 이유가 궁금합니다. 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2023년 06월 12일 07:35 (편집된 시간 2023년 06월 12일 07:37) 교수님 안녕하십니까? 이패스 코리아 공조냉동 강사 임재기입니다. 유리창의 관류부하를 구할 때 상당외기온도차로 구하지 않는다는 것은 23년 교재 112p 이론 공부할 때 이미 배운내용입니다. 유리는 벽체와 달리 두께가 얇아 태양열의 축적이 크지 않다고 보고 관류부하 구할 때 실.내외 온도차로 구한는 것이 원칙입니다. 그럼에도 불구하고 문제에서 유리창에 대한 상당외기 온도차가 주어지는 경우가 가끔 있습니다. 그런 경우에는 상당외기온도차를 적용하여 유리창 관류부하을 구해야 합니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스 코리아 공조냉동 강사 임재기입니다.
유리창의 관류부하를 구할 때 상당외기온도차로 구하지 않는다는 것은 23년 교재 112p 이론 공부할 때 이미 배운내용입니다.
유리는 벽체와 달리 두께가 얇아 태양열의 축적이 크지 않다고 보고 관류부하 구할 때 실.내외 온도차로 구한는 것이 원칙입니다.
그럼에도 불구하고 문제에서 유리창에 대한 상당외기 온도차가 주어지는 경우가 가끔 있습니다. 그런 경우에는 상당외기온도차를 적용하여 유리창 관류부하을 구해야 합니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.