2014년 기출 6번문제

6번문제에서 직관덕트 손실의 직관덕트가 어느부분인가요? 분기부는 빼고 곡관부를 넣으라는건지..강의에서는 설명해주려다 다른설명을 해주시네요..ㅎ 직관덕트 4 12 4 4 4 가 어디인지 알려주시면 감사하겠습니다.
0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스 코리아 공조냉동 강사 임재기입니다.

    이 문제에서 곡관은 c-d 구간에 있습니다.

    따라서 직관의 경로는  공기도입구 --->  a(팬) ---> b ---> c ---> d 입니다.

    공기도입구 ---> a(팬) : 4m

    a(팬) ---> b : 12m (여기서 빗금친 부분은 소음기로 추정되며 길이를 무시하는 것입니다.)

    b ---> c : 4m

    c ---> d : 4m + 4m (여기서 d의 위치는 취출구 점 근처로 보아야 합니다)

    감사합니다.

    임재기

     

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기