2014년 기출 6번문제 nammin85 2023년 06월 12일 06:57 공유 6번문제에서 직관덕트 손실의 직관덕트가 어느부분인가요? 분기부는 빼고 곡관부를 넣으라는건지..강의에서는 설명해주려다 다른설명을 해주시네요..ㅎ 직관덕트 4 12 4 4 4 가 어디인지 알려주시면 감사하겠습니다. 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2023년 06월 12일 07:49 (편집된 시간 2023년 06월 12일 07:51) 교수님 안녕하십니까? 이패스 코리아 공조냉동 강사 임재기입니다. 이 문제에서 곡관은 c-d 구간에 있습니다. 따라서 직관의 경로는 공기도입구 ---> a(팬) ---> b ---> c ---> d 입니다. 공기도입구 ---> a(팬) : 4m a(팬) ---> b : 12m (여기서 빗금친 부분은 소음기로 추정되며 길이를 무시하는 것입니다.) b ---> c : 4m c ---> d : 4m + 4m (여기서 d의 위치는 취출구 점 근처로 보아야 합니다) 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스 코리아 공조냉동 강사 임재기입니다.
이 문제에서 곡관은 c-d 구간에 있습니다.
따라서 직관의 경로는 공기도입구 ---> a(팬) ---> b ---> c ---> d 입니다.
공기도입구 ---> a(팬) : 4m
a(팬) ---> b : 12m (여기서 빗금친 부분은 소음기로 추정되며 길이를 무시하는 것입니다.)
b ---> c : 4m
c ---> d : 4m + 4m (여기서 d의 위치는 취출구 점 근처로 보아야 합니다)
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.