실기 2020.05.24 문제11

고단냉매순환량 계산할 때

실제 고단냉매순환량이라 표시가 되자않았는데도 h2'을 써주는 이유가 뭘까요?

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스 코리아 공조냉동 강사 임재기입니다.

    문제에서 주어진 냉동능력 45kW로 구하는 저단측 냉매량은 실제 냉매량입니다.

    그리고  저단측 압축기 압축효율이 주어졌으므로 압축효율을 적용한 고단측 냉매량 즉, 고단측 실제 냉매량을 구하는 것이 합리적이고 논리적이라고 판단했습니다,

    문제에서 고단측 이론 냉매량을 구하라고 했거나,  압축효율이 주어지지 않았다면  당연히 고단측 냉매량은 이론 냉매량을 구해야 합니다.

    정리합니다.

    저단측 냉매량이 실제 냉매량이고, 압축효율이 주어졌으므로 압축효율을 적용한 고단측 실제 냉매량을 구하는 것이 논리적이라고 판단하여 고단측 실제 냉매량을 구한 것입니다.

    감사합니다.

    임재기