2010년 1회 문제6과 2009년 3회 문제2에서 냉동능력 구하기 위한 엔탈피가 다른 이유

감사합니다.
2010년 1회 1에서 냉동능력을 구하기 위한 엔탈피 값은 h8-h7이나, 2009년 3회 문제2에서 냉동능력을 구하는 엔탈피 값은 h1-h6으로 계산하는 이유가 궁금합니다.

0

댓글

댓글 2개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스 코리아 공조냉동 강사 임재기입니다.

    2009년 3회 2번 문제에서 냉동능력을 구할 때 적용한 냉매량은 팽창밸브를 통과한 6점의 전체 냉매량(냉매액량+냉매증기량)입니다.  그러므로 증발열량(냉동능력)  =  전체냉매량 x (h1 - h6) 이 되는 것입니다.

    만약 팽창밸브를 통과한 냉매량(액+증기) 중에서 증기는 저단 압축기로 들어가므로, 증발기로 들어가는 냉매액량 만으로 증발열량을 계산한다면   

    증발열량(냉동능력) = 증발기로 들어간 냉매액량 x (h1 -h7) 으로 구할 수 있습니다.

    즉, 증발열량(냉동능력) = 증발기로 들어간 냉매액량 x (증발기 출구엔탈피 - 증발기 입구엔탈피) 인 것입니다.

    2010년 1회 1번문제에서 냉동능력을 구할 때 적용한 냉매량은 팽창밸브를 통과한 냉매량(액+증기) 중에서 냉매증기는 압축기로 바로 가로, 나머지 냉매액량 중에서 일부는 열교환기로 들어 갑니다.  

    따라서 증발기로 들어가는 냉매액량은  팽창밸브에서 증발한 전체냉매량에서 압축기로 들어간 냉매증기량과  열교환기로 들어간 냉매액량을 뺀 나머지 냉매액량만  증발기로 들어가서 증발하게 되는 것입니다.

    그러므로

    증발열량(냉동능력) = 증발기로 들어간 냉매액량 x (증발기 출구엔탈피 - 증발기 입구엔탈피) 가 되는 것이며

    증발열량(냉동능력) = 증발기로 들어간 냉매액량 x (h8 - h7) 로 계산하게 되는 것입니다.

    감사합니다.

    임재기

     

    0
  • 정말 너무 감사합니다. 

    0