2019년 3회차 1번 질의드립니다. khg700 2023년 06월 13일 01:55 공유 덕트재료 열관류율 K가 0.58로 제시되어 있는데 그러면 q=KA(27-20) 이 아니라 q=KA(27-ts)가 되어야 맞지 않나요? 덕트표면 온도와 덕트 내부의 온도차를 적용해야 맞는 것이 아닌 의문이 생겼습니다. 0 댓글 댓글 2개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2023년 06월 13일 02:06 (편집된 시간 2023년 06월 13일 02:07) 교수님 안녕하십니까? 이패스 코리아 공조냉동 강사 임재기입니다. 질문하신 q=KA(27-ts)식은 q= α A(27-ts)로 써야 맞는 것입니다. 즉, 유체와 덕트표면과의 열전달은 덕트표면열전달율 9.3W/m² .K 를 적용해야 하는 것입니다. 그리고, 덕트의 열관류율 또는 열통과율을 적용하는 식에서 온도는 덕트 양쪽 유체의 온도이어야 합니다. 즉, q=KA(27-20)이 되어야 하는 것입니다. 감사합니다. 임재기 0 khg700 2023년 06월 13일 06:16 제가 열관류율 개념을 열전도율 개념과 혼동한 것 같습니다. 답변 감사드립니다! 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스 코리아 공조냉동 강사 임재기입니다.
질문하신 q=KA(27-ts)식은 q= α A(27-ts)로 써야 맞는 것입니다.
즉, 유체와 덕트표면과의 열전달은 덕트표면열전달율 9.3W/m² .K 를 적용해야 하는 것입니다.
그리고, 덕트의 열관류율 또는 열통과율을 적용하는 식에서 온도는 덕트 양쪽 유체의 온도이어야 합니다.
즉, q=KA(27-20)이 되어야 하는 것입니다.
감사합니다.
임재기
제가 열관류율 개념을 열전도율 개념과 혼동한 것 같습니다. 답변 감사드립니다!