2019년 3회차 1번 질의드립니다.

덕트재료 열관류율 K가 0.58로 제시되어 있는데 그러면 q=KA(27-20) 이 아니라 q=KA(27-ts)가 되어야 맞지 않나요?

덕트표면 온도와 덕트 내부의 온도차를 적용해야 맞는 것이 아닌 의문이 생겼습니다.

0

댓글

댓글 2개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스 코리아 공조냉동 강사 임재기입니다.

    질문하신 q=KA(27-ts)식은 q= α A(27-ts)로 써야 맞는 것입니다.

    즉, 유체와 덕트표면과의 열전달은  덕트표면열전달율 9.3W/m² .K 를 적용해야 하는 것입니다.

    그리고, 덕트의 열관류율 또는 열통과율을 적용하는 식에서  온도는  덕트 양쪽 유체의 온도이어야 합니다.

    즉, q=KA(27-20)이 되어야 하는 것입니다.

    감사합니다.

    임재기

    0
  • 제가 열관류율 개념을 열전도율 개념과 혼동한 것 같습니다. 답변 감사드립니다!

    0