실기 20년 3회 문제4번

교수님 안녕하세요 출구공기온도 보정계수만 나와있는데 입구공기온도 보정계수가 나오는 경우면 입구공기에다가 곱해줘서 출구공기×1.19-입구공기온도 해주면 되는건가요? 이렇게 계산하면 되는건가요?
0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스 코리아 공조냉동 강사 임재기입니다.

    입구공기온도 보정계수가 나오는 경우라면 그건 그것 대로 별도의 적용기준이 있을 것입니다.

    저는 아직까지 입구공기온도 보정계수를 적용하는 경우를 보지 못했습니다.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기