공조냉동기계기사 실기 p1003 문제 5번 제가 이해한게 맞나요? qianhao 2023년 06월 13일 03:52 공유 이렇게 이해하면 될까요? 감마 9800을 곱해주시는것이 이해가 안갔는데 이렇게 이해하면 될까요? 9800부분을 왜 곱해주시는지 이해가 잘 안갑니다, 인강에서도 자세하게 설명해주시지 않으셔서요 물의 비중량은 아닌것이 맞나요? 0 댓글 댓글 2개 정렬 기준 날짜 투표수 qianhao 2023년 06월 13일 03:53 추가 질문입니다. 문제에 pa로 하라는 말은 없었는데 송풍기 전압의 단위는 항상 pa 인가요? 0 imjaeki 2023년 06월 13일 07:10 교수님 안녕하십니까? 이패스 코리아 공조냉동 강사 임재기입니다. 1.질문에 올리신 방법으로 풀어도 됩니다. 교재의 풀이 내용을 설명드립니다. 1000으로 나눠주기 전 까지의 값은 mmAq 입니다. 이 값을 1000으로 나눠주면 mAq가 됩니다. 여기서 압력 P = 물의 비중량 X mAq 입니다. 물의 비중량 = 9800N/m³ = 9.8kN/m³ 이므로 압력 P = 9800 x mAq 가 되는 것이며 , 단위를 정리해보면 N/m³ x m = N/m² = Pa(파스칼)이 됩니다. 2. 최근에는 단위가 주어지고 있습니다. 아마도 21년도 복원시 단위가 누락되었을 가능성이 큽니다. 최근에 주어지는 단위는 SI단위로 주어지고 있으므로 Pa 또는 kPa, MPa 등으로 환산하는 연습을 충분히 하시는 것이 좋습니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
추가 질문입니다. 문제에 pa로 하라는 말은 없었는데 송풍기 전압의 단위는 항상 pa 인가요?
안녕하십니까?
이패스 코리아 공조냉동 강사 임재기입니다.
1.질문에 올리신 방법으로 풀어도 됩니다.
교재의 풀이 내용을 설명드립니다.
1000으로 나눠주기 전 까지의 값은 mmAq 입니다.
이 값을 1000으로 나눠주면 mAq가 됩니다.
여기서 압력 P = 물의 비중량 X mAq 입니다. 물의 비중량 = 9800N/m³ = 9.8kN/m³ 이므로
압력 P = 9800 x mAq 가 되는 것이며 , 단위를 정리해보면 N/m³ x m = N/m² = Pa(파스칼)이 됩니다.
2. 최근에는 단위가 주어지고 있습니다. 아마도 21년도 복원시 단위가 누락되었을 가능성이 큽니다.
최근에 주어지는 단위는 SI단위로 주어지고 있으므로 Pa 또는 kPa, MPa 등으로 환산하는 연습을 충분히 하시는 것이 좋습니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.