실기 교재 15년 2회 4번 문제 namdo000 2023년 06월 14일 01:45 공유 (1)번 문제에서 냉동능력을 구할때 왜 h1-h5가 아닌 h6-h5를 적용했는지 궁금합니다. 그리고 h6-h5를 적용한다고 하면 비체적은 h6의 비체적인 0.12가 아닌 h1의 비체적 0.125를 적용했는지도 궁금합니다. 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2023년 06월 15일 03:10 교수님 안녕하십니까? 이패스 코리아 공조냉동 강사 임재기입니다. 강의에서 설명드린 내용입니다. 1. 냉동능력은 증발열량이며 증발열량은 증발기 출구엔탈피 - 증발기 입구엔탈피로 구하기 때문입니다. 2. 냉매 질량을 구할 때 비체적은 압축기 입구 비체적을 적용하기로 되어있기 때문입니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스 코리아 공조냉동 강사 임재기입니다.
강의에서 설명드린 내용입니다.
1. 냉동능력은 증발열량이며 증발열량은 증발기 출구엔탈피 - 증발기 입구엔탈피로 구하기 때문입니다.
2. 냉매 질량을 구할 때 비체적은 압축기 입구 비체적을 적용하기로 되어있기 때문입니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.