공조내동기계 이론 교재 215P관련 문의사항(강의:공기선도 3교시) jerrykwon 2023년 06월 15일 03:03 공유 안녕하세요. 교수님. 공조내동기계 이론 교재 215p관련 문의사항이 있습니다. 습공기h-x선도에서 엔탈피를 확인할 때에 강의에서는 건구온도 30도 지점(포화도&상대습도 50%)에서 엔탈피를 쭉 그어 확인하면 아래부분인 64kJ부분이라고 하셨는데.. 저는 아무리 생각해도 65kJ인 것 같고 왜 아래로 그어지는지 이해가 되질 않아서 문의드립니다. 답변주시면 감사하겠습니다. 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2023년 06월 15일 07:38 (편집된 시간 2023년 06월 15일 07:39) 교수님 안녕하십니까? 이패스 코리아 공조냉동 강사 임재기입니다. 질문하신 대로 건구온도 30℃와 상대습도50%가 만나는 점의 엔탈피는 64kJ/kg정도 되며, 건구온도 30℃와 포화도50%가 만나는 점의 엔탈피는 65kJ/kg이 됩니다. 공기선도에서 상대습도는 점선으로 표시되고, 포화도는 실선으로 표시됩니다. 따라서 건구온도 30℃와 상대습도 50%가 만나는 점은 포화도 50%와 마나는 점보다 아래에 있게 됩니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스 코리아 공조냉동 강사 임재기입니다.
질문하신 대로 건구온도 30℃와 상대습도50%가 만나는 점의 엔탈피는 64kJ/kg정도 되며,
건구온도 30℃와 포화도50%가 만나는 점의 엔탈피는 65kJ/kg이 됩니다.
공기선도에서 상대습도는 점선으로 표시되고, 포화도는 실선으로 표시됩니다.
따라서 건구온도 30℃와 상대습도 50%가 만나는 점은 포화도 50%와 마나는 점보다 아래에 있게 됩니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.