안녕하세요. 교수님.

공조내동기계 이론 교재 215p관련 문의사항이 있습니다.

습공기h-x선도에서 엔탈피를 확인할 때에 강의에서는 건구온도 30도 지점(포화도&상대습도 50%)에서 엔탈피를 쭉 그어 확인하면 아래부분인 64kJ부분이라고 하셨는데..

저는 아무리 생각해도 65kJ인 것 같고 왜 아래로 그어지는지 이해가 되질 않아서 문의드립니다.

답변주시면 감사하겠습니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스 코리아 공조냉동 강사 임재기입니다.

    질문하신 대로 건구온도 30℃와 상대습도50%가 만나는 점의  엔탈피는 64kJ/kg정도 되며,

    건구온도 30℃와 포화도50%가 만나는 점의  엔탈피는 65kJ/kg이 됩니다.

    공기선도에서  상대습도는 점선으로 표시되고, 포화도는 실선으로 표시됩니다.

    따라서 건구온도 30℃와 상대습도 50%가 만나는 점은 포화도 50%와 마나는 점보다 아래에 있게 됩니다.