송풍기 전압, 정압, 동압에 관련하여 질문 드립니다.
안녕하세요 임재기 기술사님 송풍기 압력에 관하여 질문 있습니다.
16년 1회차 문제5번 입니다.
-송풍기 전압 = 송풍기 정압 + 토출측 동압 이고
-송풍기 정압=덕트압력강하(정압) +기기저항(정압) 으로 이루어 진다고 알고있습니다.
하지만 (2) 송풍기 전압을 구하라는 문제에서 송풍기 덕트압력강하 +기기저항에 추가로 송풍기 토출측 동압을 더해주지 않는건가요??
즉 q(t)=q(s)(덕트압력손실)+q(s)(기기압력손실) +q(v)토출측 동압 에서 문제(2)의 해설과 같이 계산하면
전압이 아닌 정압만구하는 것 아닌지 여쭈어봅니다. 감사합니다.
0
댓글
질문드리고 방금 계산을 해봤습니다.
송풍기 입구측- qt1, qs1, qv1
송충기 토출측 - qt2, qs2, qv2
즉 송풍기 전압- qt = qt2 - qt1
qt = qs2 + qv2 - ( qs1 + qv1)
#qs1 입구측 정압은 대기압 상태이므로 0
qt = qs2 + qv2 - qv1
이므로 입구측 유체 흡입 속도와 토출 유체 속도 8m/s
가 같다면 동압 소거되네요.
질문을 다시 드리면 흡입측 유체 속도와 토출측 유체 속도가 같으므로 동압이 소거되어 결론적으로 qs2 토출측 정압만 계산 하는 건가요??
안녕하십니까?
이패스 코리아 공조냉동 강사 임재기입니다.
질문에 올리신 내용중에
-송풍기 전압 = 송풍기 정압 + 토출측 동압 은 맞는 내용 입니다. 그러나
-송풍기 정압 = 덕트압력강하(정압) +기기저항(정압) 으로 이루어 진다고 알고있는 내용은 잘못 된 것입니다.
덕트의 압력강하(전압손실) + 기기저항(전압손실)은 전압입니다. (강의에서 설명한 내용입니다.)
따라서 교재의 풀이 처럼 계산하는 것이 맞습니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.