송풍기 전압, 정압, 동압에 관련하여 질문 드립니다.

안녕하세요 임재기 기술사님 송풍기 압력에 관하여 질문 있습니다.

16년 1회차 문제5번 입니다.

-송풍기 전압 = 송풍기 정압 + 토출측 동압 이고

-송풍기 정압=덕트압력강하(정압) +기기저항(정압) 으로 이루어 진다고 알고있습니다.

하지만 (2) 송풍기 전압을 구하라는 문제에서 송풍기 덕트압력강하 +기기저항에 추가로 송풍기 토출측 동압을 더해주지 않는건가요??

즉 q(t)=q(s)(덕트압력손실)+q(s)(기기압력손실) +q(v)토출측 동압 에서 문제(2)의 해설과 같이 계산하면

전압이 아닌 정압만구하는 것 아닌지 여쭈어봅니다. 감사합니다.

0

댓글

댓글 2개
날짜 투표수
  • 질문드리고 방금 계산을 해봤습니다.
    송풍기 입구측- qt1, qs1, qv1
    송충기 토출측 - qt2, qs2, qv2
    즉 송풍기 전압- qt = qt2 - qt1
    qt = qs2 + qv2 - ( qs1 + qv1)
    #qs1 입구측 정압은 대기압 상태이므로 0
    qt = qs2 + qv2 - qv1
    이므로 입구측 유체 흡입 속도와 토출 유체 속도 8m/s
    가 같다면 동압 소거되네요.

    질문을 다시 드리면 흡입측 유체 속도와 토출측 유체 속도가 같으므로 동압이 소거되어 결론적으로 qs2 토출측 정압만 계산 하는 건가요??

    0
  • 안녕하십니까?

    이패스 코리아 공조냉동 강사 임재기입니다.

    질문에 올리신 내용중에

    -송풍기 전압 = 송풍기 정압 + 토출측 동압  은 맞는 내용 입니다. 그러나

    -송풍기 정압 = 덕트압력강하(정압) +기기저항(정압) 으로 이루어 진다고 알고있는 내용은 잘못 된 것입니다.

    덕트의 압력강하(전압손실) + 기기저항(전압손실)은  전압입니다. (강의에서 설명한 내용입니다.)

    따라서 교재의 풀이 처럼 계산하는 것이 맞습니다.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기